Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Коммутационные помехи возникают ВНУТРИ ПР, на контактах внутренних реле, если в качестве нагрузок используются промежуточные реле или контакторы(пускатели),
RC-element-ldsound.ru-1.png
например, читать - http://ldsound.ru/pomexopodavlyayush...tevoj-snabber/
устраняют традиционным способом:
а) на постоянном токе - шунтировать катушку контактора диодом в обратном включении
б) на переменном токе - шунтировать катушку контактора RC цепочкой (последовательно соединенные резистор 0,5/1,0 Вт ~100 Ом и кондесатор 630 В 0,1 мкФ)
RC цепочку монтировать обязательно параллельно катушке промежуточного реле или контактора.
Последний раз редактировалось petera; 09.10.2020 в 12:27.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо! На пускателях и автоматах Сименс специальный разъем есть под RC фильтр и сам фильтр как опция продается, но это так, к месту вспомнилось...
Это был только рецепт, физика процессов https://owen.ru/forum/showthread.php...ll=1#post97527
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Почитал, спасибо, возьму на вооружение. Но в инструкцию производителю не плохо было бы дополнить.
очень сложный алгоритм можно проще добавил в конце поддержание т в помешении ставил на умный дом всегда переключалось по времени с 17 до 5 дежурный режим и по дням в выходные всегда дежурный