Тема: ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вот здесь мы и подошли к знаменателю, Адрес регистра должен совпадать с адресом выходного реле.
    Выходное реле на модуле имеет адреса от 0x0001 до 0x0020.
    Такие данные чисто физически нет возможности прописать в Адресе регистра в Qwen Logic так как там можно указывать значения только цифрами, буквы он не дает написать.

    Список адресов на китайском модуле с реле.
    0x0001,0x0002, 0x0003, 0x0004, 0x0005, 0x0006, 0x0007, 0x0008, 0x0009,0x000A, 0x000B, 0x000C, 0x000D, 0x000E, 0x000F, 0x0010,

    0x0011, 0x0012, 0x0013, 0x0014, 0x0015, 0x0016, 0x0017, 0x0018, 0x0019, 0x001A, 0x001B, 0x001C, 0x001D, 0x001E, 0x001F, 0x0020.
    Последний раз редактировалось Alexteam; 02.10.2020 в 11:35.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexteam Посмотреть сообщение
    Вот здесь мы и подошли к знаменателю, Адрес регистра должен совпадать с адресом выходного реле.
    Выходное реле на модуле имеет адреса от 0x0001 до 0x0020.
    Такие данные чисто физически нет возможности прописать в Адресе регистра в Qwen Logic так как там можно указывать значения только цифрами, буквы он не дает написать.

    Список адресов на китайском модуле с реле.
    0x0001,0x0002, 0x0003, 0x0004, 0x0005, 0x0006, 0x0007, 0x0008, 0x0009,0x000A, 0x000B, 0x000C, 0x000D, 0x000E, 0x000F, 0x0010,

    0x0011, 0x0012, 0x0013, 0x0014, 0x0015, 0x0016, 0x0017, 0x0018, 0x0019, 0x001A, 0x001B, 0x001C, 0x001D, 0x001E, 0x001F, 0x0020.
    Здесь нет проблемы, просто разные системы счисления, в ОЛ десятичная, будет соответствовать диапазону 1-32, всё!

    Запись в релейный модуль_3.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2020 в 11:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Значит дело получается в программе, если я по вашим рекомендациям прописываю все данные, а реле продолжает молчать вместо того чтобы реагировать.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexteam Посмотреть сообщение
    Значит дело получается в программе, если я по вашим рекомендациям прописываю все данные, а реле продолжает молчать вместо того чтобы реагировать.
    Вы ставили "10"("16"-ую в десятичной системе счисления) функцию для записи? Насколько понимаю из ОРС 16-й функцией писалось?!

    Запись в релейный модуль_4.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2020 в 12:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  2. Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485
    от masterw в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 00:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 13:28
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 12:13
  5. Обмен через RS485 ModBus
    от RadistDog в разделе СПК2хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •