Показано с 1 по 6 из 6

Тема: СПК 110(М1) Запись уставки из OPC и панели контроллера

  1. #1

    По умолчанию СПК 110(М1) Запись уставки из OPC и панели контроллера

    Здравствуйте.Возможно ли на СПК 110 (М1) реализовать запись уставки из двух точек: с самой панели и из OPC сервера.
    При записи из OPC значение записывается,но на панель уже не реагирует.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.Возможно ли на СПК 110 (М1) реализовать запись уставки из двух точек: с самой панели и из OPC сервера.
    При записи из OPC значение записывается,но на панель уже не реагирует.
    Добрый день.
    Это возможно.
    Чтобы понять, что именно происходит в вашем случае - выложите простейший проект, демонстрирующий проблему.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2020
    Адрес
    Алтай
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    День добрый!
    Возможно немного похожая проблема.
    Получаю строку с СПК110, редактирую и возвращаю назад.
    Первый раз все нормально, но если повторно возвращается подобная строка, строка на СПК не обновляется.
    Перепробовал разные варианты. При изменении строки считывает, а повторно не хочет.
    Настраивал CoDeSysOPCDA по изменению и периодически, нет разницы.
    Может кто ткнет куда? А то уже костыль изобретаю с переключением строк.
    In.pngOut.png

    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день. У меня проблема не воспроизводится.
    Правда, возможно я не понял фразу "При изменении строки считывает, а повторно не хочет." - я тестировал изменение строк со стороны СПК и OPC - каждый раз считывается/записывается корректная строка.
    Версия MasterSCADA: 3.10.0.11968

    Чтобы понять, что происходит у вас - пришлите, пожалуйста, простейший проект, на котором можно увидеть проблему, и пошаговую инструкцию по ее воспроизведению.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.01.2020
    Адрес
    Алтай
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Накидал простой пример.
    И файл который он читает.
    Например: с ПЛК приходит введенная строка 1,2,3,4
    в скрипте убирается допустим 4 и на выходе возвращается в ПЛК 1,2,3.
    Первый раз все отлично.
    Затем вводится строка 1,2,3,66.
    В скрипте убирается 66 и возвращаем опять 1,2,3
    и все в ПЛК так и не меняется значение выхода.
    Т.е. считывается по изменению строки, а мне надо периодически, получается.
    Не могу настроить, может кто подскажет?

    Спасибо.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar W.rar (118.0 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: rar Regim.rar (5.1 Кб, Просмотров: 8)

  6. #6

    По умолчанию

    Попробуйте воспроизвести проблему с виртуальным контроллером CODESYS.
    Если воспроизведется (а это весьма вероятно) - то я думаю, вам стоит задать этот вопрос в разделе MasterSCADA (где вам могут ответить разработчики этого ПО):
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=19

Похожие темы

  1. Запись уставки в счётчик CTU
    от disinfo в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 01:06
  2. Запись одной уставки с ИП-320 в два ПЧВ3
    от сергей тверь в разделе ИП320
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 08:29
  3. Как реализовать запись уставки ?
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 16:35
  4. Проблема с ТРМ151 запись уставки
    от Modal в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 18:08
  5. ТРМ138 чтение/запись уставки 'c.sP'
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 10:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •