Тема: Есть ли возможность мониторить температуру самого ПЛК110-MS4 [M02]

  1. #1

    По умолчанию Есть ли возможность мониторить температуру самого ПЛК110-MS4 [M02]

    Добрый день.
    Есть ли возможность мониторить температуру самого ПЛК110-MS4 [M02] ?

  2. #2

    По умолчанию

    В ПЛК есть датчик температуры, но не знаю поддержан ли он в среде MS
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо. нашел в ОС Linux
    Код:
    # cat /sys/devices/platform/i2c_davinci.0/i2c-0/0-004d/temp1_input
    44500

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2020
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Не подскажите, как преобразовывать полученный результат в градусы цельсия?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,719

    По умолчанию

    судя по всему разделить на 100

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2020
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    44500/100=445. Мне кажется, многовато.
    У меня выдает 46000.

    По ощущениям рукой (корпус) - у меня не более 25-30 градусов.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karden Посмотреть сообщение
    44500/100=445. Мне кажется, многовато.
    У меня выдает 46000.

    По ощущениям рукой (корпус) - у меня не более 25-30 градусов.
    Первая ссылка в гугле говорит, что надо делить на 1000.
    Безымянный.png

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gxberc Посмотреть сообщение
    спасибо. нашел в ОС Linux
    Код:
    # cat /sys/devices/platform/i2c_davinci.0/i2c-0/0-004d/temp1_input
    44500
    А не подскажите: что с этим делать? Как и куда это вставить в МастерСкаде?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от askaev Посмотреть сообщение
    А не подскажите: что с этим делать? Как и куда это вставить в МастерСкаде?
    Задал вопрос в тех.поддержку Овен. Получил ответ:
    _dcc9ad67_a5e3_478b_a34e_739c0e57f101.png

    У меня программа на ST. В разделе "Библиотеки" нашёл SysProcessCreateWithResultAsync в BaseObjects.ФБ.Системные. Добавил в программу. В Output функции ничего нет

    вопрос2.png

    Цитата Сообщение от askaev Посмотреть сообщение
    Задал вопрос в тех.поддержку Овен. Получил ответ:
    _dcc9ad67_a5e3_478b_a34e_739c0e57f101.png

    У меня программа на ST. В разделе "Библиотеки" нашёл SysProcessCreateWithResultAsync в BaseObjects.ФБ.Системные. Добавил в программу. В Output функции ничего нет

    вопрос2.png
    Всё решилось обновлением Скады до версии 1.2.18.30831(MPLCD_1_2_20230130.1).
    Последний раз редактировалось askaev; Сегодня в 08:40.

Похожие темы

  1. Как мониторить состояние ТРМ202 через Ethernet?
    от GennadyZ6 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 23:02
  2. ТРМ148 с самого начала - вопросы авторам
    от Анвар Жданов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 15:10
  3. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  4. ОВЕН ПЛК110 -возможность использования
    от Алексей Лопухов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 10:04
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 13:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •