Зачем ? МДВВ до сих пор пашут. Это другое ? ))
А кто спорит ? "Кому и кобыла - невеста" (С).. Все настройки в конфиге рабочие...
Вот обьясните - накой конкретно здесь для both 100мc ?Для модулей МК110-8д.4р нужен именно режим Both,
Именно для этих модуля (in/out) - разносить. Pool time для in-части, by change для out-части.и чтобы не разносить по разным UMD..
Both ("по изменению но не режe") оптимален для чистых out-модулей. Причем можно и несколько секунд ставить (соотнести с t.out на той стороне) Не, если устраивает порожняк в виде poll-отправки без изменения (а здесь - 3 раза) - то удачи.
.. не юзали десятка-другого модулей на 1-й линии с задачей не допустить "а чо это - жму кнопу, а свет не сразу включается" или с ситуацией где индивидуальное рандомное возникновение/пропадание модулей из сети - штатная задача.Очевидно вы никогда ...
ps
Ну и опять - к сокетам все это никак ))