Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Подключение УПП1

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Так ить, когда сгорит УПП, увезут в ремонт, зубами ж не будете фазы замыкать. А так - и овцы сыты и волки свалят..
    УПП1 со встроенным контактором(пускателем), тогда Вы сделали неверный выбор, приобретите с внешним пускателем, он и намного дешевле!
    И не забудьте рядом второй двигатель поставить, вдруг первый сгорит, короче, никогда такого не встречал, чтобы один пускатель другим дублировался, не путать с реверсивным пускателем!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2022 в 16:03.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    УПП1 со встроенным контактором(пускателем), тогда Вы сделали неверный выбор, приобретите с внешним пускателем, он и намного дешевле!
    И не забудьте рядом второй двигатель поставить, вдруг первый сгорит, короче, никогда такого не встречал, чтобы один пускатель другим дублировался, не путать с реверсивным пускателем!
    На всех водоводах, тепловодах , вентиляторных и т.п. стоят резервные двигатели (насосы). Я привык так.. А Вы?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    На всех водоводах, тепловодах , вентиляторных и т.п. стоят резервные двигатели (насосы). Я привык так.. А Вы?
    Слава Богу, здравый смысл победил, вот именно обычно так и делают, ставят несколько насосов(и т. п.), а не дублируют один пускатель другим, может же и двигатель или насос сломаться! И если один из них неисправен запускают другой или автоматически запускается!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Слава Богу, здравый смысл победил, вот именно обычно так и делают, ставят несколько насосов(и т. п.), а не дублируют один пускатель другим, может же и двигатель или насос сломаться! И если один из них неисправен запускают другой или автоматически запускается!
    Здравый смысл присущ и изготовителям УПП. Посмотрите пример: Инструкция по эксплуатации VLT Устройства плавного пуска MCD 500, стр.19...21.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Здравый смысл присущ и изготовителям УПП. Посмотрите пример: Инструкция по эксплуатации VLT Устройства плавного пуска MCD 500, стр.19...21.
    Взглянул одним глазком:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Байпас.PNG 
Просмотров:	107 
Размер:	55.0 Кб 
ID:	60652

    Здесь под байпасом подразумевают внешний шунтирующий контактор про который я и намекал и его наличие обязательно, если нет встроенного, но это не относится к теме, у УПП1 встроенный шунтирующий контактор, в смысле, никакой байпас ему не нужен! Зачем говорить о том что ему не надо?! Про главный контактор(КМ1), подающий питание на УПП1 тоже не стоит речь вести, он не нужен для работы УПП1, с таким же успехом можно говорить о чём угодно, например о звездах, кроме Солнца! Солнце гораздо важней для работы УПП1, без него УПП1 не только бы не заработало, а его бы не было в принципе!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2022 в 21:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Взглянул одним глазком:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Байпас.PNG 
Просмотров:	107 
Размер:	55.0 Кб 
ID:	60652

    ...Про главный контактор(КМ1), подающий питание на УПП1 тоже не стоит речь вести, он не нужен для работы УПП1, ...
    Вы советы такие для людей, которые используют УПП1 в производстве и должны соблюдать технику безопасности, не давайте. Я на первой странице топика уже говорил о назначении контактора на входе. Производитель УПП1 в обязательном порядке также приводит схему подключения только с двухстадийной последовательной подачей питания на нагрузку. А байпас контактор необходим для двух целей: снижения потерь на УПП или для временного продолжения работы без УПП, в случае выхода из строя УПП.

    В учебных целях, для объяснения принципа работы УПП1, можно согласиться с отсутствием контактора на входе под личную ответственность преподавателя.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Вы советы такие для людей, которые используют УПП1 в производстве и должны соблюдать технику безопасности, не давайте. Я на первой странице топика уже говорил о назначении контактора на входе. Производитель УПП1 в обязательном порядке также приводит схему подключения только с двухстадийной последовательной подачей питания на нагрузку. А байпас контактор необходим для двух целей: снижения потерь на УПП или для временного продолжения работы без УПП, в случае выхода из строя УПП.

    В учебных целях, для объяснения принципа работы УПП1, можно согласиться с отсутствием контактора на входе под личную ответственность преподавателя.
    Для безопасности надо убрать все электрические аппараты, это же потенциальная опасность поражения электрическим током, воспламенения и т. д.. Вы определитесь, за что бороться будете? И надёжность устройства напрямую связана с безопасностью, в смысле бывают случае когда по соображениям безопасности нельзя бездумно отключать двигатель и т.д. и т. п., например в тельферах даже тепловые реле не ставят для защиты электродвигателя, как раз по соображениям безопасности, короче, не надо всё в кучу валить, сначала с первоначальным вопросом разберитесь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.05.2022 в 12:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Вы советы такие для людей, которые используют УПП1 в производстве и должны соблюдать технику безопасности, не давайте. Я на первой странице топика уже говорил о назначении контактора на входе. Производитель УПП1 в обязательном порядке также приводит схему подключения только с двухстадийной последовательной подачей питания на нагрузку. А байпас контактор необходим для двух целей: снижения потерь на УПП или для временного продолжения работы без УПП, в случае выхода из строя УПП.

    В учебных целях, для объяснения принципа работы УПП1, можно согласиться с отсутствием контактора на входе под личную ответственность преподавателя.
    Зачем всякую лабуду писать, сначала разберитесь с предназначением байпасного(шунтирующего) контактора! Если вкратце симисторы могут работать непродолжительное время при пуске и останове их назначение обеспечение плавного пуска и останова(если надо), обычно не более 1-2 минут, всё остальное время двигатель работает через обычный пускатель, который называют байпасным или шунтирующим, шунтирующий контактор может быть как встроенный так и внешний(зависит от УПП), надеюсь теперь разберётесь?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.05.2022 в 19:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. УПП1 и УПП2
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2022, 02:44
  2. УПП1
    от VaBo в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 17:20
  3. Количество пусков через УПП1
    от ittybitty в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 06:53

Ваши права