Показано с 1 по 10 из 50

Тема: Показать значащие биты числа в цикле

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,712

    По умолчанию

    Даже 16 аварий в битовой маске в 5 бит вы не запихнете. Например 7-я и 12-я авария - засуньте их сразу обе в 5 бит.

    Когда и как будут просматриваться аварии вас не должно волновать вообще, Scada должна зафиксировать аварии и их время тогда, когда они наступили. Хоть через 10 лет оператор вздумает посмотреть, никого это не волнует. Действие должно выполниться здесь и сейчас и это не обсуждается.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,300

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Даже 16 аварий в битовой маске в 5 бит вы не запихнете. Например 7-я и 12-я авария - засуньте их сразу обе в 5 бит.

    Когда и как будут просматриваться аварии вас не должно волновать вообще, Scada должна зафиксировать аварии и их время тогда, когда они наступили. Хоть через 10 лет оператор вздумает посмотреть, никого это не волнует. Действие должно выполниться здесь и сейчас и это не обсуждается.
    Насчёт 5 бит, я же Вам намекнул обратиться к первоклассникам, может они Вас вразумят, что 5 бит имеет 32 состояния!
    И насчёт 10 лет у Вас принципиально неверный подход, вот Вы себе покупаете обувь, одежду на 1000 лет вперед, надеюсь, смысл уловили! У Вас как бы талант, Вы, мне кажется, любую, даже вполне здравую мысль, можете довести до абсурда!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Опрос адресов в цикле
    от Mr.Space в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2018, 07:18
  2. Не значащие нули при выводе целого числа. ПР200
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 22:15
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:42
  4. мв110-8ас проглатывает последние биты
    от ACE в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:42
  5. Условия в цикле
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 11:12