могу перевести через яндекс переводчик, но легче сделать это уже по конечному (pdf) файлу.
могу перевести через яндекс переводчик, но легче сделать это уже по конечному (pdf) файлу.
Не надо, сейчас посмотрю.
Из документации понятно что скорость должна быть не больше 19200
Адрес устройства 1
остальное проще на железе проверить, если есть AC-4 просканировать по каким он адресам отвечает.
На сетевом порту не забыть перевести плату в режим мастер перестановкой джамперов. Что вы 1.5 месяца делаете не понятно, покажите проект как там все настроено.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.12.2018 в 13:04.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
В том то и дело, что я никак не могу понять, как мне проверить. я пытался уже по всякому. Ноль.
Из документации понятно что скорость должна быть не больше 19200. Это я понял.
Адрес устройства 1. И это я понял.
есть AC-4 просканировать по каким он адресам отвечает. Вот это я не понял.
На сетевом порту не забыть перевести плату в режим мастер перестановкой джамперов. А почему на плате? разве не в OwenLogic настраивать.
Я не могу вообще никаких данных выцепить - пусто.
Я пытаюсь хоть где то узнать, как получить данные по птротоколу rs485 в ПР200
Скорее всего из-за этого и не работает, по работе с разными устройствами по модбас есть информация в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
Начать лучше с перевода джамперов на плате в режим мастер
Затем настроить сетевую плату в программе указать адрес устройства 1, скорость можно перебором начать с 9600
Добавить 2 переменные с адресом 1 и 2 выбрать только чтение 3 командой, целочисленные переменные вывести на экран, добиться показаний изменением скорости по порядку.
используя АС-4 и любой модбас тестер это делается за 2 минуты, не нужно каждый раз перезагружать проект в прибор.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ