Добрый день.
В Вашем случае нужно обязательно указать что режим работы ПЧ - вольт/частотный. Никак не векторный.
В этом случае параметры двигателя и ток забивать не надо. Если мощность ПЧ соответствует суммарной движков с соответствующим запасом, то достаточно параметров ПЧ по умолчанию.
Точные параметры движка и автоадаптация делаются только для ВЕКТОРНОГО режима работы. У Вас же на 2 движка в таком режиме он всё равно адекватно работать не сможет.
С уважением.