Показано с 1 по 2 из 2

Тема: СП307 "Соединение PLKС порт1"

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2013
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    96

    По умолчанию СП307 "Соединение PLKС порт1"

    Подскажите пожалуйста. В чем причина постоянно всплывающего окна " Соединение PLC порт1".
    Проект загружен в панель , соединен с контроллером по RS485. Панель мастер. Все работает, обмен данными есть.
    Но это окно, в чем может быть причина.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. Причиной может быть либо периодическое отсутствие ответов от ПЛК, либо ответы с исключениями (например, при обращении к отсутствующим в ПЛК регистрам).
    Самый простой способ отладки - подключить панель к ПК, на ПК запустить OPC в режиме Slave (например, Insat Modbus Universal OPC), добавить в него только те регистры, что есть в ПЛК и посмотреть логи - это прояснит ситуацию.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •