Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
всем привет
может я что-то ещё не доделал. но
не могу установить связь панели и контроллера - на панели постоянно висит окно Comunicating
способ проверки связи в примере из обучающего видео - кнопка с ИД 60013/60014 - не работает, вызывается цифровая панель ввода (или эта кнопка работает только для RS485?)
настройки стандартные
PLC порт - не используется
Download - не используется
загрузка по ЮСБ
плк - 10.0.6.10 маска 3 по 255 и 0, адрес Слейв 1, порт 502
панель - 10.0.6.2, маска та же, шлюз 10.0.6.2 Модбас ТСР порт 502

что я делаю не так?
Покажите настройку слейва в ПЛК.
Возможно в панели используется регистр с таким номером, который отсутствует в слейве ПЛК.
Про кнопка с ИД 60013/60014
это все относится к новому конфигуратору. А если у Вас на панели постоянно висит окно Comunicating, то проект Вы делаете в старом.