нам нужен только верхний уровень бак на 100л
нам нужен только верхний уровень бак на 100л
тоесть вода набралась пошел цикл завершился вода слилась с началом следующего цикла вода опять набирается
Знакомое ТЗ. Делал на кулачковом реле и пускателях систему промывки на молокозаводе. Промывка танков сепаратора и прочего. Как у меня было там 3 емкости .Контроль только верхний уровень и контроль температуры горячей вода . Пока вода не нагрелась клапан и насос не пускались. Ополоснули водой и в слив. Берём воду горячую +70( если память не поводит). Запускаем по кругу. Так минут 20. Потом раствор щелочи. Тоже гоняем по кругу. То что в трубах осталось в слив. Полоскаем холодной водой на проток в слив. Опять собираем "круг" и теперь кислота по кругу тоже минут 10-15. Потом все это полоскаем водой все в слив. Все линия промыта и готова к работе. Трассы собирали в ручную руками операторы. Только сразу начинай делать на ПР200 и ПРМ . А то на Пр200 и 110 у вас возможно не хватит входов и выходов управления.
Добрый день. Это называется СИП или CIP мойка. Примерно [ссылка удалена] вот так.
Если растворы наводятся вручную, и температура тоже держится вручную, то особо сложного ничего нет написать цикл по времени.
Я одну СИП мойку делал, там просто 4 цикла оператор включает вручную, последовательно. Время тоже он же отслеживает. Всё сделано на ПР110. На ПР по сути дела только переключение клапанов, ну и ещё один таймер для отключения одного из клапанов через 3 минуты в цикле мойки водой (по моему). Концентрация и температура тоже отслеживается оператором.
Если надо, могу скинуть. Там правда ничего особенного и примечательного, поэтому ранее и не выставлял.
А вот если завязывать температуру и особенно концентрацию растворов, ещё та задачка. Нужны ещё будут датчики концентрации температуры.
Так что как написали коллеги Выше, без проработанного техзадания и начинать не стоит. А от него уже плясать по подбору оборудования и программе.
С уважением.
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 28.03.2018 в 06:59.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Делал СИП мойку, но очень навороченную - 4 емкости (кислота, щелочь, вода чистая, вода вторичная) по 4м3, 4 контура циркуляции, поддержание уровней и концентрации растворов в танках, нагрев растворов, автоматические маршруты. Оператору нужно было только назначить объект мойки, нажать кнопку, да следить за наличием концентратов.
Так что тоже могу помочь, нам бы схему, аль чертеж, мы б затеяли вертежь.
спасибо что откликнулись щас попробую наваять чертеж и выложу
Ну не готов человек сразу ТЗ, начнем с малого.
автомат промывки
Техническое задание
промывка
1 стадия
включается клапан холодной и горячей воды.
Набирается верхний уровень.
включается вакуумный насос
закрываются клапан холодной и горячей воды
идет ополаскивание теплой водой..примерно 15 минут
Выключается вакуумный насос
2 стадия
влючается клапан горячей воды
влючаются дозирующиеся насосы
набирается верхний уровень
выключается клапан горячей воды
закрывается трехходовой клапан
влючается вакуумный насос
влючается молочный насос
10 минут циркуляции с момента влючания вакуумного насоса
после 10 минут выключается трехходовой клапан
примерно 5 минут продувка
молочный насос выключается
после 5 минут выключается вакуумный насос
3 стадия
влючается клапан холодной воды
набирается верхний уровень
закрывается клапан холодной воды
влючается вакуумный насос
идет ополаскивание холодной водой примерно 15 минут
вакуумный насос выключается
4 стадия
влючается клапан холодной воды
набирается верхний уровень
закрывается клапан холодной воды
влючается вакуумный насос
идет ополаскивание холодной водой примерно 15 минут
вакуумный насос выключается
что то вроде того