rovki речь о ТАЙМЕРЕ, а не о R,F триггерах и далее по тексту.
Я привел код с ПК для ТР, который адаптировал в C# для Scada системы (чтобы можно было использовать во входных каналах) и проверил его при запуске Scada, при уставке = 0 никаких паразитных импульсов.
И выше писал что при уставке =0 ТР в ОЛ дает один импульс а ТР в CodeSys начинает работать как генератор импульсов каждый цикл
Не видите разницу что в коде реализации каждого ТР получаются свои особенности ? в ОЛ и CDS тупо нет проверки времени, равной нулю и соответственно документация является НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ и НЕДОСТОВЕРНОЙ.
При включении питания таймер должен запуститься, если уставка времени >0 - это справедливо для электроники. Но почему он должен стартовать, если время 0 ?
А то, что триггера запускаются тоже справедливо, так как контролировать в них время нет необходимости.