Взял модуль на тестирование. Отличная штука! В принципе все работает, но захотелось подключить его в ПЛК100 через библиотеки (через конфигуратор - все хорошо!) и тут приплыли...
Сокет открывается, данные посылаются и принимаются модулем.. а вот ответов нет. После некоторого размышления стало понятно что и не будет! Ибо ПЛК открывает сокет для кодесиса на 502 порту (даже когда подключаемся другими интерфейсами!), куда собственно и валятся ответы модуля.
А вот в настройках модуля что-то не видно возможности поменять порт ((((
При подключении программой с компьютера с ответами все нормально!
пы.сы. ну и modbus UDP было бы удобно иметь