Разница в том, что при НЗ сразу контролируется обрыв проводки до конечного выключателя.
НЗ имеет больше шансов нормально отработать, т.к. только 2 причины несработки при движении "на конечник": 1) механика конечника 2) сам флажок
У НО причин несработки 4: 1) механика конечника 2) сам флажок 3) загрязнение контакта 4) обрыв проводов.
Брр...
С меня хватило того что на линии от вибрации отвалились подтягивающие резисторы и защитные RC цепи на выходах.
И это было при напряжении 24V DC.
Реакция линии была - как будто в ней барабашка поселился.
А вы тут ТАКОЕ предлагаете...