Показано с 1 по 6 из 6

Тема: МСД200 и ПМ01 (х2)

  1. #1

    Question МСД200 и ПМ01 (х2)

    Здравствуйте!
    Есть МСД200 и 2 модема ПМ01, один подключен к модулю сбора данных, второй к компьютеру через АС4.
    Модем, который подключен к МСД сконфигурирован согласно инструкции ATS0=1,AT+IPR=9600, AT&W.
    Модем, который подключен к компьютеру AT+IPR=9600, ATE0, AT&W.
    Через HyperTerminal командой ATD8920******* соединял два модема, пишет CONNECT 9600.
    Через конфигуратор МСД связь тоже устанавливается, но сразу начинают копиться ошибки.
    При нажатии на кнопку "Считать" связь практически сразу обрывается. Скрины приложил.
    Помогите, пожалуйста, разобраться.

    При подключении МСД к компьютеру напрямую через АС4 всё работает.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2.png 
Просмотров:	169 
Размер:	117.7 Кб 
ID:	32401   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_3.png 
Просмотров:	131 
Размер:	125.5 Кб 
ID:	32402  

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Если Вам нужно записывать на МСД те же данные что передаются в ПК, может проще МСД включить в ту же цепь 485 от модема до АС4. Можно в режиме шпиона, чтобы не заморачиваться с конфигурированием.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если Вам нужно записывать на МСД те же данные что передаются в ПК, может проще МСД включить в ту же цепь 485 от модема до АС4. Можно в режиме шпиона, чтобы не заморачиваться с конфигурированием.
    С уважением.
    Предполагается, что МСД будет стоять в ШУ на удаленном объекте. ПМ как раз и нужен, чтобы передавать данные на большом расстоянии.
    Если бы он стоял у нас, то, конечно, подключил бы по 485. Спасибо за ответ

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Тогда честно говоря Вашу конфигурацию вообще не понял. Зачем тогда нужен МСД в шкафу управления, если все данные передаются?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Тогда честно говоря Вашу конфигурацию вообще не понял. Зачем тогда нужен МСД в шкафу управления, если все данные передаются?
    С уважением.
    Так в том-то и дело, что сейчас данные не передаются, хочется это организовать, поставив МСД+ПМ. Хочется удаленно смотреть значения и архив с флешки.

  6. #6

    По умолчанию

    Тему можно закрыть. Проблема была в неправильном подключении, модем к МСД200 был подключен через RS2, при подключении к RS1 всё заработало. Большое спасибо Пантелееву Дмитрию из ТП OWEN за помощь.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 11:17
  2. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  3. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 18:57
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •