Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
Добрый день, нет, все что выходит за границы будет выводиться в соответствии с заданным наклоном характеристики.
Если Вам необходимо поведение как Вы описали, используйте макрос CONV4..20 из онлайн базы макросов.
Попробовал этот макрос, вообще фигня получается.
Ставлю макрос CONV4..20 на out цепляю термодатчик Cu50. И какое бы я значение не подавал на вход, на выходе конвертора всё равно получается 0