Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Object reference not set an instance of an object

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artur85 Посмотреть сообщение
    Как это сделать в личке не нашёл, поэтому выкладываю сюда
    нет ошибки.png
    Открыл проект ,запустил в симуляции и никакой ошибки к сожалению не увидел. У Вас она до сих пор воспроизводится?
    программер

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    нет ошибки.png
    Открыл проект ,запустил в симуляции и никакой ошибки к сожалению не увидел. У Вас она до сих пор воспроизводится?
    Artur85 Про этот баг говорит.Снимок.PNG

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Artur85 Про этот баг говорит.Снимок.PNG
    Ааа. А я ищу сообщение об ошибке "Object reference not set an instance of an object"... Понятно, посмотрю, что не так... Спасибо.
    программер

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Ааа. А я ищу сообщение об ошибке "Object reference not set an instance of an object"... Понятно, посмотрю, что не так... Спасибо.
    Я эту проблему решил по вашему примеру, просто установил версию ОЛ с цифрой 125 на конце)))) Теперь у меня проблема которую Василий продублировал.
    Вдобавок ко всему у меня вот еще какая загвоздка. Я настраиваю диапазон на аналоговом входе минимальное значение 500 максимальное 1000. Насколько я понимаю, все значения которые ниже минимального и выше максимального вход должен игнорить и выдавать 0, или я не так понимаю????

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artur85 Посмотреть сообщение
    Я эту проблему решил по вашему примеру, просто установил версию ОЛ с цифрой 125 на конце)))) Теперь у меня проблема которую Василий продублировал.
    Вдобавок ко всему у меня вот еще какая загвоздка. Я настраиваю диапазон на аналоговом входе минимальное значение 500 максимальное 1000. Насколько я понимаю, все значения которые ниже минимального и выше максимального вход должен игнорить и выдавать 0, или я не так понимаю????
    Добрый день, нет, все что выходит за границы будет выводиться в соответствии с заданным наклоном характеристики.
    Если Вам необходимо поведение как Вы описали, используйте макрос CONV4..20 из онлайн базы макросов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, нет, все что выходит за границы будет выводиться в соответствии с заданным наклоном характеристики.
    Если Вам необходимо поведение как Вы описали, используйте макрос CONV4..20 из онлайн базы макросов.
    Спасибо, обязательно попробую

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, нет, все что выходит за границы будет выводиться в соответствии с заданным наклоном характеристики.
    Если Вам необходимо поведение как Вы описали, используйте макрос CONV4..20 из онлайн базы макросов.
    Попробовал этот макрос, вообще фигня получается.
    Ставлю макрос CONV4..20 на out цепляю термодатчик Cu50. И какое бы я значение не подавал на вход, на выходе конвертора всё равно получается 0

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artur85 Посмотреть сообщение
    Попробовал этот макрос, вообще фигня получается.
    Ставлю макрос CONV4..20 на out цепляю термодатчик Cu50. И какое бы я значение не подавал на вход, на выходе конвертора всё равно получается 0
    Опишите более подробно что Вы хотите получить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artur85 Посмотреть сообщение
    Я эту проблему решил по вашему примеру, просто установил версию ОЛ с цифрой 125 на конце)))) Теперь у меня проблема которую Василий продублировал.
    Вдобавок ко всему у меня вот еще какая загвоздка. Я настраиваю диапазон на аналоговом входе минимальное значение 500 максимальное 1000. Насколько я понимаю, все значения которые ниже минимального и выше максимального вход должен игнорить и выдавать 0, или я не так понимаю????
    А как Вы добились что на выходе fGT стало Float? Есть ли последовательность действий, которая приводит к данному дефекту?
    программер

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    А как Вы добились что на выходе fGT стало Float? Есть ли последовательность действий, которая приводит к данному дефекту?
    Этот дефект возникает при открытии старых проектов.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Симуляция не работает в 1.8.62: Object reference not set to an instance of an object
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 19:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения