Добрый день. Такой вопрос. Имеется ПР 200 и термоконтроллеры Termodat. Суть такая, на панели управления Termodat оператор выставляет необходимую уставку нагрева. Через определенное время установка не нужна, но полностью охлаждать ее нельзя. По этому нужно перевести ее в режим энергосбережения. Я это попробовал реализовать это с помощью блока SEL. Но получается не совсем то что хочется, при включении блока SEL новая уставка записывается в термоконтроллер, но при снятии сигнала с SEL старая уставка не возвращается. Если на термоконтроллере в ручную изменить уставку, то будет та которую поставили. Если бы был один термоконтроллер, то можно и поменять, а если их 10, то процедура мало приятная. Подскажите как можно реализовать, чтоб при отключении блока SEL возвращалась старая уставка? Сделал переменную "Опрос" при ее отключении все равно старая уставка не возвращается. Не совсем понял как работает для регистров "Запуск чтения" "Запуск записи" "Статус".