Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение

И я проект для центральной ПР немного переделал под ваши задачи, у вас 7 кнопок режимов работы + кнопка стоп(выключение всех режимов), я ранее делал для 8 кнопок режимов работы + кнопка "стоп", всего 9, поэтому у вас на 1 кнопку всё смещалось, теперь должно всё правильно включаться в последнем варианте программы!
День добрый, соединил я все в один проект и аварии и проверку их и естественно все посты и даже меню нарисовал, но вот никак не получается у меня записать с центрального переменную пульта, тоесть мне нужно по входу поставить таймер, и если вход не меняет свое значение больше чем например 20 минут (настраиваемый параметр) выключить все, на модуле расширения я все выключаю но горит на пульте последняя кнопка, как идея ввести переменную еще одну что бы пульта стоп дергать по рс, но как то некрасиво). В общем может есть какой то совет в каком направлении копать?