Коллеги. Возможно глупый вопрос. ПР200 мастер и СМИ2(2 шт ) слейвы. Физически СМИ2 стоят в разных комнатах. И показывают оставшееся время. Как настроить порты у ПР200. Проект прилагаю.
Так у Вас СМИ2 или СМИ1, а то в проекте написано СМИ1, и насколько знаю инт надо в 25 регистр СМИ2 писать, насколько понимаю, РЭ Вы принципиально даже не смотрите! Начните с выяснения, что у Вас СМИ2 или СМИ1, выясните, пишите, дальше будем смотреть!
Вот совсем недавно ругался и проект выкладывал, как раз там в СМИ2 пишется! https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=226
Посмотреть-то Вы можете?
Ротация_22.owl
И для настройки СМИ2 я преобразователь АС4 использую, у вас имеется такой или подобный преобразователь, как Вы хотите СМИ2 настроить?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2020 в 20:06.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
СМИ2 две штуки. АС4 есть. В проекте мой косяк. Хотел обозвать как "СМИ 2.1" и "СМИ 2.2" но видимо упустил.
Последний раз редактировалось игорь68; 29.07.2020 в 21:11.
Хорошо, Вы хотите, чтобы на СМИ2 отображались минуты и секунды, если да(мне приходится догадываться, почему нельзя написать как Вы хотите сделать), умножаете минуты на 100, прибавляете секунды и пишите в 25 регистр, всё! Чтение выключаете в ПР(можно проект посмотреть, что я выложил), для второго СМИ2 аналогично, адреса назначаете разные, например первого "1", второго "2", скорость я бы поставил 115,2 кбит/с и не забудьте настроить в СМИ2 2 знака после запятой, чтобы минуты и секунды точка разделяла!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2020 в 21:24.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей вставка задаётся в секундах. Макрос ТОН OFF сам делает из секунд минуты. Вот и выходит что нужно видеть что то типа 4:45(четыре минуты сорок пять секунд).
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Да там отдельно минуты и секунды. На выходе макроса два int числа. Вот эти числа и нужно передать на два индикатора СМИ 2. Только как эти переменны раздать не пойму. Я в настройках прибора создал Мастер это сам ПР. И на второй порт я сделал слейв. И тут я завис. Я создаю для СМИ 2.1 адрес 2. Потом я пытаюсь создать слейв для СМИ 2.2 но не могу. Так как есть СМИ 2.1
Мне не понятно в чём трудность, всё рассказал, даже проект рабочий выложил, подставляйте ваши значения, он будет писать в СМИ2, может вам сложно запомнить номер регистра - 25, можно и в 26 регистр писать, я так понимаю 25 Вас не устраивает!
Ну и сделайте одинаковые настройки для связи, только адреса разные у СМИ2!
2020-07-29.png
Посмотрел настройки СМИ2 по умолчанию, в принципе для работы достаточно поменять протокол на модбас и адрес одного из приборов, всё!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2020 в 22:57.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Добрый день, посмотрел видео по мониторингу состояния сети в RS485 на панели ИПП120. Воспроизвел алгоритм из видео, но работает он не так как должен. Безымянный.png Переменная по которой проверяется статус сети всегда в единице, в независимости от состояния на входе. Панель не подключена к сети, и сообщение об отсутствии сети не выводится. Не могу понять в чем дело. Экраны настроены, выбрана соответствующая переменная.