Показано с 1 по 3 из 3

Тема: GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01

  1. #1

    По умолчанию GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01

    Добрый день всем. Использую GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 совместно со SCADA WinCC для передачи СМС сообщений при возникновении аварийных ситуаций. Проблема в следующем- модем периодически отваливается (может через 3-4 дня, может через день) .Через VBS-скрипт перестаёт открываться com-порт. В чём может быть проблема? При перезагрузки RT WinCC работоспособность системы восстанавливается.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Модем необходимо периодически перезагружать. Для этого предусмотрен следующий функционал:

    1. Функция автоматической периодической перезагрузки модема (см. п. 4.3.4 руководства по эксплуатации).
    2. Клемма Reset для принудительного включения/выключения внутреннего GSM/GPRS модуля модема (см. п. 3.2 руководства по эксплуатации).

    Руководство по эксплуатации: http://www.owen.ru/uploads/re_pm01_2321.pdf

    Иногда, по возможности, заводят реле контроллера/модуля в цепь питания модема и периодически перезагружают по питанию.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Модем необходимо периодически перезагружать.
    Евгений, скажите честно, это костыль? Довести до ума (чтоб без перезагрузок) не удалось? Не хочу никого обижать. Просто пытаюсь понять...

Похожие темы

  1. ПЛК100 - модем ПМ01-GPRS(UDP)
    от Nikosoff в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 11:45
  2. gsm\gprs модем пм01 24в
    от Roman2011 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 10:01
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •