Кто нето раньше опрашивал Сигнал-20П, поделитесь как это сделать или ссылку где написано
Кто нето раньше опрашивал Сигнал-20П, поделитесь как это сделать или ссылку где написано
А кто вам сказал, что вы сможете его опросить напрямую с ПЛК ? у Болидовского оборудования свой протокол, их можно опросить только посредством С2000-ПП (преобразователь протокола из Болид в Modbus)
Или вы о каком-то другом Сигнале ?
именно о Болид, нашел кой какую инфу но не все понятно можно или нет http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2388
Ну там написано то же самое, Modbus ЧЕРЕЗ Болидовский преобразователь протокола С2000-ПП, один из его режимов как раз Modbus. Протокол от Болида закрыт, они его редко кому отдают.
Ну и если правильно понимаю, реализовывать только через библиотеку, так как в конфигураторе вроде 15 (0x0F) Write Multiple Coils нет
Последний раз редактировалось melky; 25.01.2017 в 08:46.