Здравствуйте, А_Грация.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за осциллограммы.
Дайте я угадаю - это ведь задержка ответа при запросе аналогового параметра? и протокол ModBus-RTU?
Данный вопрос не однократно возникал на просторах данного форума и после очередного холивара сходились во мнении:
1. Если работаем с библиотекой, то читать за раз сразу все нужные регистры со слейва.
2. Сменить протокол.
3. Аналоговые модели перенесите на отдельный интерфейс и там играться с настройками связи (увеличение времени таймоута).
P. S. Еще раз СПАСИБО за скринны осциллограм, надеюсь сотрудники ОВЕН теперь не отвертятся :-) С аналогичной ситуацией столкнулся еще в далёком 2007 году и с тех пор использую протокол "ОВЕН" ни каких проблем с опросом модулей овен не было