Добрый день!
Пытаюсь изменить конфигурацию прибора ТРМ148, чтобы была возможность управлять (запускать/останавливать) каждым каналом независимо. Для этого нужно судя по всему изменить количество "объектов" с одного на восемь. Делаю это уже несколько раз, и с помощью конфигуратора, (и с предварительной инициализацией и перезапуском прибора, и без них), и через кпопки прибора (с пошаговым увеличением количества объектов-через 1). И все время какие-то проблемы. На ЦИ-1 то показывает значение температуры термометр сопротивления (Pt100), то не показывает (no.dt), спустя время после тыкания кнопок начинает показывать, хотя параметры не менялись вообще. На ЦИ-3, сообщение C.o, которое по описанию в инструкции вообще отсутствует. При попытке запустить регулятор канала с датчиком, на ЦИ-2 возникает C.off (в инструкции не нашел такого сообщения). Потом с чего-то вышла ошибка с кодом 16 (не нашел описания в инструкции). В конфигураторе семафоры принадлежности канала к объекту имеют значение "не занят". А семафоры занятости ПС (S.OD) почему-то "отключен". Смену модификации проводил в последовательности указанной в инструкции. Непонятна конечно затея с этими "объектами", провел изменение количества объектов через кнопки прибора, он вроде как должен распределить автоматически каналы по объектам , но зачем-то на объект 2, прикрепляет канал 8, и так далее. Хотя хотелось бы иметь просто 8-канальный ПИД регулятор с независимым управлением по каналам. Еще несколько вопросов, которые возникли, в процессе настройки прибора. Если в качестве входа вычислителя 1, используется только вход прибора 1, а соответственно у вычислителя 2 - вход прибора 2, то имеет ли значение какие значения будут установлены у остальных входов вычислителя (которых 8 штук у каждого)? Или для всех нужно указывать один и тот же вход прибора? Еще был непонятный момент, когда для режима "останов" устанавливаешь тип уставки "значение", возникает сообщение о критической ошибке "fail" (код 81). Могу прикрепить файл конфигурации, в котором сделана попытка установить 8 объектов. Просьба помочь разобраться )
P.S.: в инструкции (КУВФ.421214.005РП) довольно много ссылок на несуществующие пункты (например в п. 3.2.5.3.1, есть ссылка на п.3.2.7.2.2, которого вообще нет в инструкции, ну и еще несколько встретилось подобных, на странице 30 ссылка на п.3.2.6.6.2, который тоже судя по всему отсутствует) и опечаток (в том числе обозначение парметров, например страница 19, где про фильтры вычислителя, НЧ-фильтр указан как CL.Gd, а в конфигураторе CL.Fd, поправьте если не так понял)