У нового модуля при подачи команды на включение выходов 5, 6 или 7 включаются сразу все три выхода 5, 6 и7.
Перепрошивка не помогла, что делать?
У нового модуля при подачи команды на включение выходов 5, 6 или 7 включаются сразу все три выхода 5, 6 и7.
Перепрошивка не помогла, что делать?
1 раз было нечто похожее. Но это не прошивки а физическая проблема - типа слиплись дорожки или распайка. Только в ремонт.
Думаю что о гарантии пришлось бы забыть.Была бы схема от модуля, можно было бы попробовать исправить.
У меня исправлялось пока ходил обедать.
У меня такое было, разобрал смотрю сопля от припоя была на дорожках. Честно сказать пайка не супер соплей в каждым модуле хватает так, что нужно смотреть и смотреть.
Последний раз редактировалось Адрей; 03.01.2017 в 11:35.
Да и пайка некудышная и БП у всех модулей свистят. Нашёл где была сопля (очень интересное место), теперь работает как надо.
Вот как с таким дефектом модуль прошёл тестирование и ОТК? Похоже нет у них тестирования и проверки.
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 03.01.2017 в 14:36.
По результатам беседы с Эдуардом, мы подтверждаем, что это случай заводского брака. Приносим свои извинения. Мы регулярно проводим процесс улучшения процесса контроля. В данный момент производится модернизация средств ОТК. В ближайшие дни мы выезжаем на завод для решения вопроса внедрения стендов проверки модулей линейки Мх110. На фото один из таких стендов.
В случае проверки модулей дискретного вывода - посылаются различные битовые маски для замыкания выходов. Средствами входного контроля отслеживается соответствие замкнутых выходов заданию.