Да не похоже. Напряжение в норме, да и блок питания с выходом 3 А надо постараться подсадить...
Да не похоже. Напряжение в норме, да и блок питания с выходом 3 А надо постараться подсадить...
Я смотрю у тебя токовый сигнал от датчика через несколько последовательно соединенных приборов проходит.
Нормальное напряжение. 24.2В. Там не последовательное соединение. Параграф принимает сигнал 4-20мА и его уже отдает на контроллер. А ток я измеряю вообще отключив его от всех приборов.
В общем борьбе со здравым смыслом победа оказалась за мной. Причиной был анализатор "Параграф", точнее его неправильное подключение.