Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
а напрямую к дайкину подключиться не?
Напрямую - не. Есть шлюз из системы дайкин (DIII-net) в модбас рту. Он в себя собирает все данные со всех кондеев и руляет ими. Сами кондеи не знают ничего, кроме д3-нет (старые модельки, хоть и промышленные).
а что вам тут непонятно? старшим байтов вперед, читаете весь регистр, обозвав его СЛОВОМ (WORD) и дав ему имя BitDaikin, потом BitDaikin.0, BitDaikin.3 и так далее.
Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Если надо сразу три бита, то делаете маску типа BitDaikin & 0x7000 (пример для 12-14 битов) сдвиг на сколько там 12 кажется вправо и получите число от 0 до 7 ваш фан спид.
Собственно синтаксис смотрите, все операции присутствуют в CodeSys
Вот это не вполне понятно было. То есть мы просто "клеим" (стыкуем) сколько нам нужно бит вместе? Надеялся, что, все же, есть некое средство "выемки" конкретного бита из пакета (на примере какого-нить MasterOPC). Я-то напишу все это ручками, да не всегда хочется изобретать колесо..

Но спасибо за просвещение, уже голова не работает, много систем, много геморроя..