Я попробовал подключить пром. реле на 24в DC к выходам ПЛК73. Но похоже что не важно посажу я на общий - или + реле все равно страбатывает. Я думал что там полярность имеет значение. Может кто то объяснить?
Скорей всего это наитупейший вопрос.
Я попробовал подключить пром. реле на 24в DC к выходам ПЛК73. Но похоже что не важно посажу я на общий - или + реле все равно страбатывает. Я думал что там полярность имеет значение. Может кто то объяснить?
Скорей всего это наитупейший вопрос.
Рисковый Вы парень!
Вероятно в Ваш экземпляр прибора установили неполярные оптопары, но это исключение, а не правило.
Всё-таки надо следовать требованиям документации изготовителя.
Если бы на картинках небыли подписаны выводы К и Э, то низачто не догадались бы где в этой структуре коллектор, а где эмиттер.
На практике конечно есть отличия между коллектором и эмиттером, но только в площади переходов
250px-Npn_bjt_cross_section.svg.png
Если в схеме включения транзистора просто поменять местами выводы коллектора и эмиттера, то получим инверсное включение транзистора. Это не какой-то запредельный режим работы транзистора, а вполне работоспособный. Называется он - инверсный режим работы транзистора. В этом случае коллектор играет роль эмиттера, а эмиттер – коллектора.
В аналоговых схемах применять такой режим работы бессмысленно, т.к. коэф. передачи тока базы будет существенно меньше, т.е. усилитель сделать не получится. Зато в ключевых схемах такой режим оправдан и используется из-за существенно меньшего напряжения насыщения перехода коллектор-эмиттер в этом режиме, т.е. падение напряжения на открытом ключе будет меньше, а коэффициент передачи транзистора для ключевого режима работы не столь важен.
ВЫВОД.
"посажу я на общий - или + реле все равно срабатывает" - и правильно делает.
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 05.08.2016 в 09:15.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Хорошо, другой вопрос, а будет это правильно сделать ноборот? Просто я не понял по схеме где + где -. Напирмер есть DO5A и DO5B. На схеме подключения есть + и -. Так мне понятно куда что посоединять по схеме. Ну типа + питания к - клеммы. Но вот какая из клем какая, это не понятно. Что будет DO5A, + или -?
Захват-1.png
х -это 5, 6, 7, 8
т.е. DO5A, DO6A, DO7A, DO8A это -
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Может быть поговорим о транзисторах и оптопарах?
Обычно я в таких случаях замеряю коэффициент усиления по току. Ту самую "бетта", о которой Вы вспоминали чуть позже.
Правда выводы Ваши были неверны, но обо всём по порядку.
Для того, чтобы биполярный транзистор вошёл в насыщение (чтобы сомкнулись зоны переходов КБ и БЭ), надо добиться генерации достаточного количества носителей на управляющем переходе (обычно это БЭ-переход). При малом коэффициенте усиления биполярный транзистор так и останется в активном режиме. С большим падением напряжения КЭ и большой выделяемой на ключе мощности.
Так что полярность лучше соблюдать.
Это не так. Можете экспериментировать.
Теперь про оптопары.
Оптопары с одним-единственным транзистором на выходе давно никто не применяет. Ставят ключи на составных транзисторах, для которых обратная полярность включения смерти подобна. Поэтому повторю - полярность включения лучше соблюдать.
А в последнее время получили распространение оптопары с симметричным встречно параллельным включением выходных каскадов на составных и IGBT транзисторах. Настолько широкое распространение, что производство прежних изделий практически прекращено.
С уважением, всегда Ваш.
PS
А если ещё вспомнить, что биполярных транзисторов с обратным напряжением БЭ выше 5-6 Вольт очень мало, то...