Тема: Нет обмена мод бас а лампочкм портов rs 485 мигают

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Нет обмена мод бас а лампочкм портов rs 485 мигают

    Столкулся первый раз. Имею СПК 207 web м04 , кодесис 3.5 пач 5 и 4 модуля 110 8а и 110 8р.

    калининград.jpg

    на скриншоте видно, что обмена нет, но лампочки портов мигают, модули вывода в аварию не уходят. (если вытащить фишку из порта, тогда уйдут в аварию)
    При подключении модулей к АС 4 корректно опрашиваются. Порт COM 3 настроен в конфигураторе 485.

    Если отключить модуль му 110 8а то обмен полностью востанавливается. Если этот модуль подключить к АС 4 , он работает нормально.
    Стоит его подключить к шине нарушается обмен со всеми модулями. Но в аварию ни кто не уходит и порты (лампочки) исправно мигают.
    Последний раз редактировалось Serrk; 25.07.2016 в 13:56.

Похожие темы

  1. Конфигуратор виртуальных портов
    от KSergey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 19:44
  2. Номера портов в ПЛК110-60
    от iman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 20:51
  3. Mониторинг портов ПЛК-100
    от MIK-55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.01.2015, 13:35
  4. Номера портов ПЛК73
    от jum_kaash в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 00:33
  5. открытие/настройка Com - портов
    от vligm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 11:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •