Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: By value change

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    каждый бит соответствует дискретрому входу.
    к примеру
    ММV:WORD Out1..Out16:BOOL
    MMV.0:=Out1;
    ...
    MMV.15:=Out16;
    Принцип я понял. Под рукой оказался МУ110-8Р, на нем все получилось. МУ110-32Р находится на оборудовании, экспериментировать особо много времени не будет. Хочу уточнить: мне надо применить register output module в количестве 2 шт. в связи с тем, что первый будет работать с 1 по 16 выходами, а второй - с 17 по 32?

  2. #22

    По умолчанию

    МУ110-32Р не воспринимает команды от register output!
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2.JPG (63.0 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (67.9 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 1.JPG (63.2 Кб, Просмотров: 5)

  3. #23

    По умолчанию

    Если тема актуальна, то могу вечером посмотреть и отписаться как у меня сделано.
    Как раз есть шкаф с МУ110-32Р только я с компа управляю им.
    На сколько я помню, то записываю по адресу 97 переменную типа word.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeykrylov Посмотреть сообщение
    Если тема актуальна, то могу вечером посмотреть и отписаться как у меня сделано.
    Как раз есть шкаф с МУ110-32Р только я с компа управляю им.
    На сколько я помню, то записываю по адресу 97 переменную типа word.
    Т.е. адрес регистра 98 не используется? Зачем два адреса?

  5. #25

    По умолчанию

    1.jpg
    Попробуйте вот так.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeykrylov Посмотреть сообщение
    Попробуйте вот так.
    Сделал, как Вы сказали. Предварительно можно сказать, что работает. Когда включат оборудование на полную - посмотрю. Спасибо за помощь!

  7. #27

    По умолчанию

    Обращайтесь.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Т.е. адрес регистра 98 не используется? Зачем два адреса?
    если переменная WORD, то в 97 регистре 0..15
    в 98 регистре 16..31 выходы.
    со словом удобнее работать, чем с двойным словом.
    больше отличий нет.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Т.е. адрес регистра 98 не используется? Зачем два адреса?
    если переменная WORD, то в 97 регистре 0..15
    в 98 регистре 16..31 выходы.
    со словом удобнее работать, чем с двойным словом.
    больше отличий нет.
    попробуйте командой 06 вместо 10.
    хотя в описании написано, что команда 10.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    если переменная WORD, то в 97 регистре 0..15
    в 98 регистре 16..31 выходы.
    со словом удобнее работать, чем с двойным словом.
    больше отличий нет.
    попробуйте командой 06 вместо 10.
    хотя в описании написано, что команда 10.
    Изначально я пробовал делать, как Вы писали через word. На модуле МУ110-8Р все работало прекрасно. На МУ110-32Р я использовал команду 10, возможно из-за нее ничего не получалось. 06 - команда для записи одного значения, на сколько я знаю, поэтому и не стал экспериментировать.
    Во всяком случае пока сделал на dword, посмотрю как себя поведет.
    Спасибо, помогли хоть немного разобраться, как word управлять bool!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. How to change IP address on ПЛК150
    от k2teknik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 17:36
  2. UMD и "By value change"
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения