Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
А вопрос следующий: ТРМ232 необходим для ркгулировки контура отопления.Т.е. 1-я схема.Про датчики температуры все ясно.4+1наружного воздуха.
КЗР(его тип) выбран.НО!установка КЗР наиболее оптимальна в обратку.Тогда достигантся наиболее оптимальная теплоотдача .Правильно?
А вот циркуляционные насосы....Пока рассматриваю только один.Прим.макс расход теплоносителя 100-150 кубов в час.Соответственно производительность насоса должна быть не менее этого значения.Так? А теперь вот вопрос....Место установки насоса.Если поставить в обратку,цель(после ЦТП идут два ИТП . И на самом удаленном давление соответственно снижается)достигута будет не совсем.Ведь "высасывание" горячего теплоносителя из системы отопления не повысит проходимость при условии прикрытого КЗР? Тогда если поставить на подачу,то давление в удаленных точках будет больше....Вот и чешу голову....куда....В готовых решениях на странице ТРМ232 насосы ставят в обратку.....Но учитывалось ли обстоятельство возникшее на вверенном мне объекте?Куда правильней?Вот и вопросы.
Спасибо
Для ТРМ232М не имеет значения циркуляционные насосы установлены на подаче или на обратке, но вопрос расположения насосов правильней было бы адресовать проектировщикам.
Также обратите внимание помимо ТРМ232М для вашей задачи подойдет контроллер ТРМ1032: https://owen.ru/product/trm1032