Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Ефремов Николай Все было бы хорошо, если бы не одно НО, на СОМ подается определенная полярность напряжения, так как кроме напряжения ключей питание идет еще и на внутрисхемные цепи, которое поменять нельзя.
Отсюда и ограничения.
А я наивный предполагал, что входы и выходы имеют гальваническую развязку!! Для 110 имеющего групповую гальваническую развязку выходов действительно моё предложение не подходит, но решение довольно просто - привязываем входа прибора к +24В через резисторы 200-400 ом, объединеные эмитера выходов к общему проводу ИП, соответствующий выход ПЛК110 на вход прибора, а логику выходов поменять на инверсную. И никаких примочек!!