    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тоже интересует этот вопрос, не в плане как это сделать, а стоит ли это делать(переключение по времени наработки)? Сейчас три глубинных насоса переключаются ежемесячно в такой последовательности: основной - дополнительный(включается если основной не справляется и уровень падает - резервный(включается при аварии или выключении основного или дополнительного насосов)!Имеются счётчики времени наработки по насосам, но пока только для информации, стоит ли сделать переключение по времени наработки(при подаче команды на запуск насоса, выбирался насос с наименьшей наработкой)???
    У глубинных насосов, точнее у скважин есть одна проблема. При длительном простое происходит запесочивание или заиливание скважин. Так что ротация насосов крайне желательна.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #12

    По умолчанию

    Спасибо за предложенный вариант, постараюсь вникнуть

  3. #13

    По умолчанию

    Т.е. можно просто раз в сутки чередовать, не парясь временем наработки. Чередование раз в сутки делал на реле, без всяких контролеров.
    Последний раз редактировалось bmc938; 22.09.2015 в 16:54.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,496

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bmc938 Посмотреть сообщение
    Т.е. можно просто раз в сутки чередовать, не парясь временем наработки. Чередование раз в сутки делал на реле, без всяких контролеров.
    А как на реле вы решаете такие вопросы как выход из строя насоса, который в данный момент должен качать воду?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А как на реле вы решаете такие вопросы как выход из строя насоса, который в данный момент должен качать воду?
    Добавлю. Или один насос в ремонте.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,272

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    У глубинных насосов, точнее у скважин есть одна проблема. При длительном простое происходит запесочивание или заиливание скважин. Так что ротация насосов крайне желательна.
    Спасибо!!!

  7. #17

    По умолчанию

    Включается в работу резервный. Для двух насосов схема выглядит так:
    P5.gif
    P6.gif
    P8.gif
    KL - реле уровня
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif P6.gif (12.7 Кб, Просмотров: 156)

  8. #18
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,496

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bmc938 Посмотреть сообщение
    Включается в работу резервный. Для двух насосов схема выглядит так: ...
    KL - реле уровня
    А как резервный насос понимает, что основной насос поломался и он должен включится вместо основного?
    Из ваших схем этого не видно.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А как резервный насос понимает, что основной насос поломался и он должен включится вместо основного?
    Из ваших схем этого не видно.
    На последнем листе доп. контакты автоматов защиты двигателей. Ну и в любом случае, при достижении верхнего уровня включатся все доступные насосы.

  10. #20
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bmc938 Посмотреть сообщение
    На последнем листе доп. контакты автоматов защиты двигателей. Ну и в любом случае, при достижении верхнего уровня включатся все доступные насосы.
    а кто считает наработку часов? или ТО вобще не проводится
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чередование включения
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 15:39
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 17:45
  3. помогите с алгоритмом авторотации по времени наработке