Вы же писали в #8 :
теперь внимательно кури РЭ и форум этого прибора...irtechnologies ...
...Какой-то он недоделанный этот ТРМ251...
Параметр LbA установить в on.
Параметр d.LbA установить минимально необходимое значение регулируемой величины на 5 шаге.
Параметр t.LbA установить такое время контроля, в течение которого величина перестанет изменяться.
Потребуется подгонка этих параметров по Вашему процессу.
Последний раз редактировалось Вячеслав Михайлович; 29.03.2016 в 12:25. Причина: уточнение
получается, как написал capzap в #9 ...селяви..
Попробуйте через канал сигнализации..
Вы хотите управлять конвекционным вентилятором, вентилятором охлаждения, да еще пошагово менять параметры - это, наверное, через чур сложно для прибора ТРМ251... Вам предлагали в #2, #3 подходящие..
Решил несколько упростить задачу - конвекционный вентилятор работает постоянно, а вместо вентилятора охлаждения специальный привод открывает дверцу печки. Сначала прицепил привод печки на сигнализацию К2 с умыслом, что на 5-м шаге при задании резкого снижения температуры с 220 до 100 градусов например, за 10 секунд, по идее должна сработать сигнализация по превышению температуры. Однако сигнализация не срабатывает и контроллер долго и тупо ждет когда температура в печи упадет естественным образом. При этом если на участках роста температуры задать уровень превышения температуры ниже порога "заброса" в точке выхода на выдержку, то авария К2 срабатывает как положено. Никакие танцы с бубном вокруг задания верхнего и нижнего уровней к результатам не привели. Что я делаю не так? Автонастройка ПИД проведена, сигнализация настроена на U-образную логику (в противном случае срабатывает сигнализация по превышению порога на прогретой печи при повторной загрузке) и настроена так, чтобы не срабатывать на переходных "забросах" по температуре.
Попытка задействовать Lba-аварию вообще не привела ни к каким хорошим результатам - сигнализация по К3 вообще включается когда ей самой захочется и непонятно как она вообще контролирует этот самый разрыв контура.
Н-да, ТРМ251 - дебильный контроллер...
В общем, победить удалось: Lba- аварию отключил, выставил прямую логику срабатывания сигнализации К2 с уставкой температуры на 232 градуса. Теперь при забросе температуры выше установленной в Программе Технолога в 230 градусов на последнем рабочем шаге, дверца печи открывается, что мне в общем-то и нужно. Однако это явно мой первый и последний контроллер от Овена с такой долбанутой логикой работы сигнализации. Что такое в реальности U-образная логика и по какому принципу работает контроль Lba-аварии - пусть со всем этим в дальнейшем трахаются сами разработчики, если они не в состоянии вменяемо описать сие чудо в Руководстве!
irtechnologies!
Весьма печально, что вы свои собственные не доработки пытаетесь переложить на чужие плечи.
Исходите из того, что любое устройство (прибор) рассчитан на определенную (по большей части типовую) область применения.
Гибкость в управлении придает программное обеспечение, а любой из ТРМ ( ТРМ101, ..., ТРМ251) в большей степени - приборы
первичной информации о технологическом процессе.
В своей практике решаю подобные задачи разработкой ПО.
Вы читать написанное умеете? Еще раз: логика работы выходов по аварии в руках обычного пользователя не во всем работает так как описано в Руководстве!