Создал проект в SP6, на виртуальном контроллере работает нормально, два дня назад приобрёл СПК207, загрузил в него свой проект и тут встретились "теория" с "практикой". По порядку.
1. В проекте у меня выводилось на кнопку время от пуска до стопа в формате %t[H:mm:ss], в реальном контроллере на эту кнопку вылезло системное (текущее) время
2. В проекте я создал таблицу из 300 строк и двух столбцов в которую необходимо было записывать значения времени и температуры и чтобы эти значения были энергонезависимыми, после загрузки программы в контроллер мне пришлось уменьшить таблицу до 10 строк, "Памяти не хватает", - так ругнулся контроллер. Каким образом можно сохранить такую таблицу, не прибегая к RETAIN?
3. Реально ли загрузить в СПК207 проект из SP6?