На вводе в здание. Дополнительно могут использоваться магистрали водоснабжения.
Заземление.jpgЕсли его нет то куда?
На вводе в здание. Дополнительно могут использоваться магистрали водоснабжения.
Заземление.jpgЕсли его нет то куда?
Я так и предположил
И смысл разделительного транса???На вводе в здание. Дополнительно могут использоваться магистрали водоснабжения
Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 05.08.2015 в 12:33.
Так сердечник и межобмоточный экран надо заземлять, а не обмотку...
У разделительного транса или обмотки на разных стержнях, или межобмоточный экран имеется. Иначе это не разделительный трансформатор, а порнография.
На вторичную обмотку иногда сажают схему контроля изоляции от земли.
Так я об этом же.Так сердечник и межобмоточный экран надо заземлять, а не обмотку...
Было написано
присоединения вывода вторичной обмотки разделительного трансформатора к имеющемуся заземлению
Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 05.08.2015 в 12:48.
Поспорьте с ПУЭ. П.3.4.24.
Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством.
Заземление вторичных обмоток трансформатора напряжения должно быть выполнено, как правило, на ближайшей от трансформатора напряжения сборке зажимов или на зажимах трансформатора напряжения.
Допускается объединение заземляемых вторичных цепей нескольких трансформаторов напряжения одного распределительного устройства общей заземляющей шинкой. Если указанные шинки относятся к разным распределительным устройствам и находятся в разных помещениях (например, релейные щиты распределительных устройств различных напряжений), то эти шинки, как правило, не следует соединять между собой.
Для трансформаторов напряжения, используемых в качестве источников оперативного переменного тока, если не предусматривается рабочее заземление одного из полюсов сети оперативного тока, защитное заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения должно быть осуществлено через пробивной предохранитель.
http://kommersant.ru/doc/2763924
Валерий Башкатов - старший мастер, его помощник Юрий ГордовПо версии следствия, Валерий Башкатов и Алексей Трофимов были привлечены к работам по устройству злополучного съезда, которые проводили по указанию подельника Анатолия Круглова. Еще один обвиняемый, Юрий Гордов, осуществлял надзор за этими работами.
и любого кто там мимо проходил.
Вижу. В ПУЭ нет понятия "изолирующий трансформатор". В этом и есть различие. Есть понятие разделительного трансформатора. Однако относится оно к сверхнизкому напряжению, не выше 50 вольт переменного и не выше 120 вольт постоянного тока. К трансформаторам 380/220 и 220/220 оно не относится.
Есть еще система IT, может быть, вы ее имеете в виду? Это система без глухозаземленной нейтрали, где нагрузки питаются от линейного напряжения. Она обеспечивает безопасность при однократном повреждении изоляции, превращаясь при этом в TN. Однако, ее применение требует обязательного использования реле контроля утечек, для обнаружения таких ситуаций. Вы много где видели такую систему? Лично я - только в медоборудовании. Она принята для транспорта, медучреждений, нефтехимии и шахт.