Показано с 1 по 10 из 46

Тема: Кто будет виноват?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Поспорьте с ПУЭ. П.3.4.24.
    Вы различий между трансформатором напряжения и изолирующим трансформатором не видите вообще?
    Мне вас жаль.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вы различий между трансформатором напряжения и изолирующим трансформатором не видите вообще?
    Мне вас жаль.
    Присоединяюсь.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вы различий между трансформатором напряжения и изолирующим трансформатором не видите вообще?
    Мне вас жаль.
    Вижу. В ПУЭ нет понятия "изолирующий трансформатор". В этом и есть различие. Есть понятие разделительного трансформатора. Однако относится оно к сверхнизкому напряжению, не выше 50 вольт переменного и не выше 120 вольт постоянного тока. К трансформаторам 380/220 и 220/220 оно не относится.
    Есть еще система IT, может быть, вы ее имеете в виду? Это система без глухозаземленной нейтрали, где нагрузки питаются от линейного напряжения. Она обеспечивает безопасность при однократном повреждении изоляции, превращаясь при этом в TN. Однако, ее применение требует обязательного использования реле контроля утечек, для обнаружения таких ситуаций. Вы много где видели такую систему? Лично я - только в медоборудовании. Она принята для транспорта, медучреждений, нефтехимии и шахт.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вижу. В ПУЭ нет понятия "изолирующий трансформатор". В этом и есть различие. Есть понятие разделительного трансформатора. Однако относится оно к сверхнизкому напряжению, не выше 50 вольт переменного и не выше 120 вольт постоянного тока. К трансформаторам 380/220 и 220/220 оно не относится.
    ........
    Новый закон физики? постоянка проходит через трансформатор???

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Новый закон физики? постоянка проходит через трансформатор???
    Не совсем по теме, существуют трансформаторы постоянного тока, служат для измерения больших токов!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Есть понятие разделительного трансформатора. Однако относится оно к сверхнизкому напряжению, не выше 50 вольт переменного и не выше 120 вольт постоянного тока.
    Да точка есть, вижу, но смысл этих двух предложений не меняется, Вы открыли новый закон физики.


    ------------------------
    Загляните уж наконец в ПУЭ
    Пару лет назад я тут с кем то спорил по поводу ПУЭ, в результате оппонент удалил практически все свои сообщения в той теме. Поверьте, я этими бумажками пользуюсь в разборках с "вумными" представителями заказчикаов.
    Последний раз редактировалось BETEP; 05.08.2015 в 21:47.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вижу. В ПУЭ нет понятия "изолирующий трансформатор". В этом и есть различие. Есть понятие разделительного трансформатора. Однако относится оно к сверхнизкому напряжению, не выше 50 вольт переменного и не выше 120 вольт постоянного тока. К трансформаторам 380/220 и 220/220 оно не относится.
    Есть еще система IT, может быть, вы ее имеете в виду? Это система без глухозаземленной нейтрали, где нагрузки питаются от линейного напряжения. Она обеспечивает безопасность при однократном повреждении изоляции, превращаясь при этом в TN. Однако, ее применение требует обязательного использования реле контроля утечек, для обнаружения таких ситуаций. Вы много где видели такую систему? Лично я - только в медоборудовании. Она принята для транспорта, медучреждений, нефтехимии и шахт.
    Да, ошибся. Именно разделительный трансформатор. Изолирующий - название из техники связи, но смысл тот-же.
    Я вам разделительных трансформаторов принёс. Трёхфазных. На 380в. Пользуйтесь.
    http://dimalmag.ru/production/transformer.html
    http://www.elpromservice.ru/transfor...romservis.html
    И ГОСТ на них: http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/...rmativ/6/6655/
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Новый закон физики? постоянка проходит через трансформатор???
    Вы говорите так, как будто магнитных усилителей не видели...
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 05.08.2015 в 21:53.

Похожие темы

  1. Кто виноват и кого посадят?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 07:37
  2. МДВВ(ТРМ138), MOXA CP-118EL-A, OPC-сервер. Кто виноват и что делать?
    от balepa1 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 12:43
  3. кто виноват мастерскада или Opc кодесис
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 17:25
  4. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:37
  5. Платить кто будет?
    от Горшунов Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •