Вижу. В ПУЭ нет понятия "изолирующий трансформатор". В этом и есть различие. Есть понятие разделительного трансформатора. Однако относится оно к сверхнизкому напряжению, не выше 50 вольт переменного и не выше 120 вольт постоянного тока. К трансформаторам 380/220 и 220/220 оно не относится.
Есть еще система IT, может быть, вы ее имеете в виду? Это система без глухозаземленной нейтрали, где нагрузки питаются от линейного напряжения. Она обеспечивает безопасность при однократном повреждении изоляции, превращаясь при этом в TN. Однако, ее применение требует обязательного использования реле контроля утечек, для обнаружения таких ситуаций. Вы много где видели такую систему? Лично я - только в медоборудовании. Она принята для транспорта, медучреждений, нефтехимии и шахт.
Да точка есть, вижу, но смысл этих двух предложений не меняется, Вы открыли новый закон физики.
------------------------
Пару лет назад я тут с кем то спорил по поводу ПУЭ, в результате оппонент удалил практически все свои сообщения в той теме. Поверьте, я этими бумажками пользуюсь в разборках с "вумными" представителями заказчикаов.Загляните уж наконец в ПУЭ
Последний раз редактировалось BETEP; 05.08.2015 в 21:47.
Да, ошибся. Именно разделительный трансформатор. Изолирующий - название из техники связи, но смысл тот-же.
Я вам разделительных трансформаторов принёс. Трёхфазных. На 380в. Пользуйтесь.
http://dimalmag.ru/production/transformer.html
http://www.elpromservice.ru/transfor...romservis.html
И ГОСТ на них: http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/...rmativ/6/6655/
Вы говорите так, как будто магнитных усилителей не видели...
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 05.08.2015 в 21:53.