У Вас на чем обмен сделан? Модули МХ110 меньше месяца назад появились, Вы эксплуатируете несколько месяцев.
Скорость какая, линия и т.д.
У Вас на чем обмен сделан? Модули МХ110 меньше месяца назад появились, Вы эксплуатируете несколько месяцев.
Скорость какая, линия и т.д.
По моему со связью всегда были проблемы, и с модулями и с шаблонами и без них.
Все, у кого наблюдаются проблемы со связью, напишите, пожалуйста, тип СПК и версию прошивки.
У меня СПК110 прошивка 3.939 прошивка родная с завода, сам не перепрошивал.
Версии прошивок модулей: МВ110-224.8А --- 2.07; МВ110-224.16Д --- 1.11; МУ110-224.16Р --- 2.01
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 17.06.2015 в 19:57.
СПК110, прошивка 3.939 (прошивали).
На 38400 уже больше недели ни одной ошибки, на 115200 - выше ситуацию излагал.
и еще просьба: версии прошивок модулей напишите пожалуйста. У меня повторить проблему не получается
Постоянно раз в два- три часа отваливалась связь без восстановления, хотя ручками прописывал .xReset. Связка СПК207+16ДН+16Р+4ТД. Перепробовал наверное все варианты скоростей, времён, версий, даже при сборке на столе ставил терминальный резистор...
В итоге поставил версии:
Modbus COM 3.4.0.0
Modbus Master 3.5.3.50
И слейвы 3.5.3.0
Всё стало прекрасно работать без обрывов связи! Обрываю физически связь с каждым модулем - связь прекрасно восстанавливается что в CS 3.5 SP3, что в CS 3.5 SP5 (галка не поставлена, прописан сброс .xReset'ом).
Из этого для себя сделал вывод, что версии друг с другом не дружат. Модераторам желаю разобраться поплотнее с этим делом и написать отдельно инструкцию с указаниями типа версию такую-то с такой-то не использовать, а делать так...
А то все в один голос говорят, что необходимо обновление до SP5, чтобы поставить галку, и будет типа вам счастье... связь будет реже пропадать и восстанавливаться самостоятельно! Cвязь прекрасно восстанавливается и с SP3! Галка - не панацея, надо бороться с причиной пропадания связи, а не перезагружать, ведь не у всех медленные процессы, да и на душе не спокойно когда видишь постоянные обрывы связи!
Последний раз редактировалось KoT'86; 18.06.2015 в 00:59.
Галка делает то же самое, что и .xReset, (и .xReset точно так же не устраняет причину пропадания связи), модулей Mx110 версии 3.5.3.0 просто нету.
В любом случае, пожалуйста, напишите версию прошивки и полную модификацию СПК, и версии прошивок модулей.
Заранее спасибо.
Плюс, хотелось бы добавить, что дело, скорее всего не в версиях Modbus COM, Modbus Master т.к. проект, в котором наблюдаются проблемы у клиента, у меня на СПК завелся и работает без сбоев связи.
Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 18.06.2015 в 07:40.
У меня все то же самое:
МВ110-224.8А - 2.07; МВ110-224.16ДН - 1.11; МУ110-224.16К - 2.01
Еще вопрос: есть ли у вас возможность подсмотреть (с ПК) обмен между СПК и модулями?
Наблюдаются ли пакеты неверного формата, или пакеты верные, но связь все равно пропадает?