Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: МВ110-24.8АС изменение наклона характеристики и ее смещение

  1. #1

    По умолчанию МВ110-24.8АС изменение наклона характеристики и ее смещение

    какими коэффициентами в конфигураторе можно поменять угол наклона характеристики и ее сместить ???

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    in.SH - сдвиг характеристики, in.SL - наклон характеристики,

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    in.SH - сдвиг характеристики, in.SL - наклон характеристики,
    1)к сожалению ,я эти параметры в конфигураторе так и не обнаружил
    2)в конфигураторе за то есть режим "Юстировка" там предлагают сначала сделать обрыв для тока и КЗ для напряжения(делаю обрыв цепи),
    потом предлагают сделать максимальный сигнал- делаю его через ограничивающий резистор схемы моей =ток=(0,4В/0.9кОМ)- программа юстировки пишет,
    что сигнал слишком мал
    3) в руководстве по эксплуатации пишут что "при юстировке токового датчика необходимо вход первого канала оставить отключенным"- а я по схеме меряю ток именно первым каналом!! как быть ??

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от in37usd Посмотреть сообщение
    1)к сожалению ,я эти параметры в конфигураторе так и не обнаружил
    Все там есть)
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png inSL.png (53.0 Кб, Просмотров: 114)

  5. #5
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от in37usd Посмотреть сообщение
    1)к сожалению ,я эти параметры в конфигураторе так и не обнаружил
    Если у ВАс МВ110-24-8А, то посмотрите внимательнеенаклон.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Если у ВАс МВ110-24-8А, то посмотрите внимательнеенаклон.jpg
    у меня МВ110-8АС

  7. #7
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    В МВ110-8АС данных функций нет, т.к для унифицированного сигнала Вы сами задаете верхнее и нижнее значение параметра

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    В МВ110-8АС данных функций нет, т.к для унифицированного сигнала Вы сами задаете верхнее и нижнее значение параметра
    Это как???Аппарат покупали до меня

  9. #9
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Т.К. МВ110-8АС не поддерживает прямое подключение датчиков температуры то параметры "Наклон и сдвиг характеристики" отсутствуют.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Т.К. МВ110-8АС не поддерживает прямое подключение датчиков температуры то параметры "Наклон и сдвиг характеристики" отсутствуют.
    МВ110-8АС сильная нелинейность характеристики - что делать, как исправить?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 19:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 18:25
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 18:25
  4. ПЛК110-220.60 + МВ110-220.8АС смещение измерительных каналов
    от Кузьминов Евгений в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 22:37
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 23:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •