какими коэффициентами в конфигураторе можно поменять угол наклона характеристики и ее сместить ???
какими коэффициентами в конфигураторе можно поменять угол наклона характеристики и ее сместить ???
in.SH - сдвиг характеристики, in.SL - наклон характеристики,
1)к сожалению ,я эти параметры в конфигураторе так и не обнаружил
2)в конфигураторе за то есть режим "Юстировка" там предлагают сначала сделать обрыв для тока и КЗ для напряжения(делаю обрыв цепи),
потом предлагают сделать максимальный сигнал- делаю его через ограничивающий резистор схемы моей =ток=(0,4В/0.9кОМ)- программа юстировки пишет,
что сигнал слишком мал
3) в руководстве по эксплуатации пишут что "при юстировке токового датчика необходимо вход первого канала оставить отключенным"- а я по схеме меряю ток именно первым каналом!! как быть ??
Если у ВАс МВ110-24-8А, то посмотрите внимательнеенаклон.jpg
В МВ110-8АС данных функций нет, т.к для унифицированного сигнала Вы сами задаете верхнее и нижнее значение параметра
Т.К. МВ110-8АС не поддерживает прямое подключение датчиков температуры то параметры "Наклон и сдвиг характеристики" отсутствуют.