Модуль ввода аналоговый МВ110-8АС связал с ПЛК-150 по RS485, используя Modbas. Столкнулся с проблемой считывания информации с модуля. Подскажите адреса регистров.
Модуль ввода аналоговый МВ110-8АС связал с ПЛК-150 по RS485, используя Modbas. Столкнулся с проблемой считывания информации с модуля. Подскажите адреса регистров.
во вложении руководство по эксплуатации модуля 8АС, в котором указаны все необходимые характеистики и параметры модуля для работы.
Как раз с этим руководством и возникают вопросы. Модуль МВ110-8АС я сконфигурировал, т.е. он выдает определенные значения. Связь по RS-485 есть с ПЛК. В самом конфигураторе ПЛК-150 выбирал подмодули и REAL input module, и Register input modulе, менял команды 03,04, также пробовал менять адреса регистров для первого канала ставил 256, 264, 288 и ... ничего. В чем я ошибаюсь?
Так есть же инструкция "подключение МВ110-8АС к ПЛК по протоколам ОВЕН и Modbus.pdf" и примеры есть http://kipshop.ru/Primeri/Modules/05..._MX110+PLC.zip
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
для первого канала real input module используйте регистр 288. в 290 - лежит метка времени , которую читайте register input module. проверьте чтение обеих переменных, как времени , так и данных. у Вас Возникает ошибка 81 при опросе или некорректные данные приходят с модуля?
Сделал изменения, результат тот же. Создал отдельный проект для модуля, но он выдает ошибку 81, отсутствие связи по RS-485, хотя в первом проекте связь была.
Оказалось, что был выставлен не тот адрес модуля МВ110-8АС. Появилась и связь и показания. УРА! Еще один вопрос: какие значения адресов регистров для 3-8 каналов?