Всем привет.
Возникла проблема.
Есть двигатель 3 Квт. Обмотки можно переключать А/Y.
Есть ПЧВ103-4 4кВт.
Есть станок где этот мотор и ПЧ. Расположено это добро в селе. Сеть никчерту, двигатель с тяжелым пуском и работает в нагрузке.
Питающая сеть плавает, жестоко плавает. Перепады от 380 до 300-320В межфазного. В общем обычное дело для села. Теплицы электричеством топят, а если еще кто сварку подключит то и вообще цирк.
Как следствие запустить порой не удается, а порой удается.
Во время когда сеть нормальная то и всё хорошо, работает как часы.
Есть моменты когда сеть просажена или просаживается то получаются проблемы.
Остановка "Пониженное напряжение постоянного тока" ошибка 8. Если верить инструкции. С этим понятно.
Остановка "Предельный крутящий момент" ошибка 12. С этим не понятно но эта ошибка возникает в следствие провала сети. При этом ток двигателя не достигает 6 ампер. Хотя номинальный ток при полной нагрузке 6,17А по шильдику.
Остановки привода по превышению номинального тока не происходило практически не разу.
Привод включен в режиме векторного управления, пробовали переключить в скалярный режим. Ничего не помогло. С регулировкой вольтчастотной характеристики не развлекались.
Возникла идея решить проблему следующим образом.
Обмотки двигателя переключить в треугольник, таким образом он станет на 220В. На преобразователе установить рабочее напряжение двигателя 220В. На преобразователь подать нестабильные 380В. Таким образом компенсируются провалы сети. Максимальный рабочий ток двигателя станет 10,7А что для преобразователя допустимо.
Будет ли так работать?