Добрый день. Если будете использовать ПИД - однозначно ТТР. Или если уж очень большая 3 фазная нагрузка БУСТ + тиристоры (симисторы).
Только при подборе не забудьте про тип выхода ТРМ. Для каждого нужен свой.
ТТР не имеет характеристики "количество циклов срабатывания". Там нет механических элементов. Выходит из строя обычно от перегрева или короткого замыкания. Так что ставьте на радиатор в соответствии с расчётами и через плавкие вставки на ТЭН.
Именно плавкие, рассчитанные по току. Автоматы не успевают защитить от КЗ. Есть говорят суперскоростные, но боюсь Ваш бюджет не потянет, дешевле будет ТТР менять.
С уважением.