Тема: 2ТРМ0, МВА8 и сдвоеннй датчик ТСМ50М

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2011
    Адрес
    Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск
    Сообщений
    3

    По умолчанию 2ТРМ0, МВА8 и сдвоеннй датчик ТСМ50М

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильную последовательность действий. Установлен в емкости сдвоенный датчик ТСМ 5ОМ, один чувствительный элемент подключен к 2ТРМ0, второй к МВА8. Как добиться одинаковых показаний на обоих приборах? (МВА8 через АС4 работает на скаду, 2ТРМ0 установлен по месту как показывающий).
    Понимаю что лучше поставить один прибор с интерфейсом RS-485 и отправлять на скаду. Но приборы установлены уже давно, в количестве 19 шт, менять не резон. А сейчас возникла необходимость выводить показания на компьютер.
    Заранее благодарен.
    Замечено, что чувствительные элементы отличаются на разных диапазонах друг от друга до 1,4 градуса. Мереем от комнотной температуры +20 до +100 градусов.

  2. #2

    По умолчанию

    Сами приборы имеют погрешность 0,25 % каждый, в сумме уже может быть 0,5 %. Да плюс еще погрешность самих датчиков ТСМ. Вот и набежит как раз то, что ты имеешь в итоге.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.12.2014 в 14:41.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2011
    Адрес
    Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Сами приборы имеют погрешность 0,25 % каждый, в сумме уже может быть 0,5 %. Да плюс еще погрешность самих датчиков ТСМ. Вот и набежит как раз то, что ты имеешь в итоге.
    Спасибо!!! За объяснение

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimurla Посмотреть сообщение
    Как добиться одинаковых показаний на обоих приборах? (МВА8 через АС4 работает на скаду, 2ТРМ0 установлен по месту как показывающий).
    В приборе 2ТРМ0 должен быть параметр b1-1 ( b2-1), это сдвиг характеристики датчика: -50,0/+50,0 .

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2011
    Адрес
    Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Это понятно, но на разных диапазонах разные расхождения

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimurla Посмотреть сообщение
    Это понятно, но на разных диапазонах разные расхождения
    Такого не должно быть. Разница в показаниях должна быть примерно одинаковой во всем диапазоне температур.

  7. #7

    По умолчанию

    Проще в SCADA сделать подгонку показаний, чтобы разница не резала глаза кому не надо.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.12.2014 в 18:01.

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Имеем две измерительные цепи
    1. ТСМ №1--->ТРМ
    2. ТСМ №2--->МВА--->Скада
    Если в этих цепях имеют место систематические ошибки измерений разных знаков, то можно попробовать поменять местами физическое подключение датчиков. Возможно, что погрешность показаний уменьшится, хотя может и увеличится.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. мва8 + ntc датчик
    от Thorn в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 00:59
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 01:41
  3. 2трм0
    от ЛРТЭК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 09:57
  4. датчик температуры холодного спая в мва8
    от Lightning в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 14:34
  5. МВА8. Датчик сухой контакт. Странности
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •