Здравствуйте!
Заложили в проект ПЛК 308, ему необходимо опрашивать и реагировать на значения параметров с ВКТ-5. Но у ВКТ-5 нестандартный MODBUS RTU. Как можно опрашивать ВКТ-5 с ПЛК308? Есть ли в данной ситуации рабочая альтернатива ПЛК308?
Здравствуйте!
Заложили в проект ПЛК 308, ему необходимо опрашивать и реагировать на значения параметров с ВКТ-5. Но у ВКТ-5 нестандартный MODBUS RTU. Как можно опрашивать ВКТ-5 с ПЛК308? Есть ли в данной ситуации рабочая альтернатива ПЛК308?
напрямую с портом неoбходимо работать и формировать посылки. (syscom библиотека)
Могу помочь в разработке ... напиши на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru
Кто Вам сказал, что нестандартный? http://www.teplocom-sale.ru/upload/i...5_orackviu.pdf найдите где об этом написано?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
У ВКТ-7 точно не стандартный. Я думаю ВКТ-5 недалеко уехал.
capzap
Разберем посылку прибору, запрос параметров по ТВ1:
Чтение текущих по ТВ1...
Out ->: 08 мин. :20 с. :531 мс==>> 23 03 00 1C 00 00 82 8E
Запрашиваем с 28 ячейки 0 значений. Ну ок, чего приходит:
In ->: 08 мин. :21 с. :093 мс==>> 23 03 2C 42 1E B8 52 3F 6D 6A 8B 42 5F C6 17 42 1E 8F 5C 3F 54 D5 15 42 60 9D FC 00 00 00 00 3C 8A 6A 00 3C 8A 6A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 3E
А в ответе мы видим 44 байта полезной нагрузки, а заказывали 0. После этого, стандартная процедура проверки ответов забракует эту ответную посылку. Если бы разработчики поменяли местами количество байт в ответе и номер начальной ячейки, то это было бы по стандарту, а так нет. Не думаю, что и процедуры и ПЛК 308 это переварят. Хотел бы услышать комментарий разработчика ПЛК по этому поводу.
Вольд
С ВКТ-7 я тоже работал, помоему там такой проблемы нет, но не факт. Надо будет глянуть на досуге. Но разработчики ВКТ-5 и ВКТ-7 одни и те же.
Последний раз редактировалось Filin88; 09.12.2014 в 16:34.
Трофимов Артем(модератор или тех.поддержка, как угодно) Вам дал понять, что делайте напрямую через последовательный порт
ЗЫ виноват, перепутал номер прибора с функцией
Последний раз редактировалось capzap; 09.12.2014 в 17:04.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Пост №2 работа с портом и разбор ответа в соответствии с описанием протокола с сайта производителя .
У ВКТ от модбаса только "транспортная часть" , формат запроса и ответа у них свой .(Оригиналы блин)
Ага, работа с портом значит... Хотел бы узнать у тех кто занимался реализацией протокола напрямую через порт. Насколько это трудоемкая задача?