если у Вас 110, то реализовать не получится, если стоит выбор что взять, то либо 114, либо любой плк. Задаются ретайны в настройках проекта
Либо, как я понял изменить схему так чтобы без RS триггеров и тому подобное. Как я понял, то при отключении ПР 110 сбрасывает всю не доработанную программу и при возобновлении питания начинает работать по программе исходя из фактических на данный момент входных сигналов.
Либо, как я понял изменить схему так чтобы без RS триггеров и тому подобное. Как я понял, то при отключении ПР 110 сбрасывает всю не доработанную программу и при возобновлении питания начинает работать по программе исходя из фактических на данный момент входных сигналов.
Именно так ,вкл питание и все сначала .....(счетчики ,таймеры ,триггера...) в ПР110
Либо, как я понял изменить схему так чтобы без RS триггеров и тому подобное. Как я понял, то при отключении ПР 110 сбрасывает всю не доработанную программу и при возобновлении питания начинает работать по программе исходя из фактических на данный момент входных сигналов.
либо поставить ибп и предусмотреть вход "пауза" по контролю питания.