Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Только Вы учтите, что нельзя физически ставить ПЛК между двумя модулями или тянуть отдельные линии от ПЛК к каждому модулю и панели. Такая топология называется звезда.
Нужно от ПЛК тянуть линию RS485 последовательно к первому модулю, затем от первого модуля ко второму, а от второго модуля к панели. Или в другой комбинации, но обязательно последовательно! На конце линии должен быть резистор 120 Ом.
Захват-10.png
Такая топология звезда работает уже пару лет, в качестве контроллера стоит ПК с МастерСкада, а сейчас захотелось видеть непосредственно на объекте данные с МВА8.