Это смотря какой ТРМ попадётся... В некоторых релюшки на 25А стоят.
И что и как подключать станете.
Ясно. Какой ток ваш ТТР по управлению кушает?
Если здесь указаны точные данные, то можно преобразовать сигнал 4-20 в транзисторный выход, и управлять им. Придётся попаять немного(только нафиг это не нужно, правильнее и проще применить HD-1025.LA ).
Начну с того, что ТТР на 40А на нагрузку в 1,5 квт (это по всем трём фазам, или только по одной?) нафиг не сплющилось. ТТР на 10 А вполне достаточно для этого.Согласен, но тогда придется менять и ТТР, а оно дороже и на данном оборудовании я не встречал за 10 лет работы.
2-3 шт HD-1025.LA по 1 168,20 руб для управления трёхфазным ТЭН это дорого?!