  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Такой вопрос: частотник 7.5 квт управлял год насосом. И вдруг сейчас не может тронуть двигатель насоса. 10 Гц и ток уже 22А держится, потом ПЧ уходит в защиту. Износ подшипников насоса?
    Попробуй в ручном режиме(напрямую подать 380 на двигатель) причем реверсно, должен заработать. Бывает такое тоже, галька чтоль какая попадает? Тут ещё нюанс есть. Если длинна кабеля(скважины) больше 30м, то необходимо ставить du/dt фильтры, чтобы изоляция обмоток раньше времени не портилась, но наши жмуться денег, лучше насосы будут менять
    Последний раз редактировалось Николай- ЧМЗ-Глазов; 20.07.2019 в 11:39.