Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Управление насосной станцией

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Есть 4 насоса пожарных: для максимального пожара должны работать 3 насоса, но один- то должен быть резервным и в случае невыхода на режим одного из насосов, должен подключиться. А если их объединить в группы: 3 насоса (2 раб и 1 рез) и 1 насос? Один насос работает при любом пожаре, а блок из 3 насосов по своему алгоритму (тоже при пожаре). Это будет правильно?

  2. #2

    По умолчанию

    1. Что значит максимальный пожар и любой пожар? :
    2. Значит ли это, что при увеличении уровня пожара, количество работающих насосов должно увеличиваться ?
    3. Каким сигналом изменяется статус пожара ?

    Подробнее ознакомится с алгоритмомами работы САУ-МП можно здесь .

  3. #3
    Андрей_
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Курепина Посмотреть сообщение
    Есть 4 насоса пожарных: для максимального пожара должны работать 3 насоса, но один- то должен быть резервным и в случае невыхода на режим одного из насосов, должен подключиться. А если их объединить в группы: 3 насоса (2 раб и 1 рез) и 1 насос? Один насос работает при любом пожаре, а блок из 3 насосов по своему алгоритму (тоже при пожаре). Это будет правильно?
    Замечу только, что управление пожарными насосами должно осуществляться только сертифицированным Пожтестом оборудованием. Оборудование Овен здесь не подходит юридически!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •